カコモンプール
第一種電気主任技術者試験 法規科目 (2024)令和6年度 B問題問6
問題画像
現在の小問:(1) / 1 / 8 問目

解説

## a) バスダクト工事 ### ① ダクト相互及び電線相互は、導通・接地の連続性を確保するため、堅ろうに、かつ**電気的に完全に接続**しなければなりません。 したがって、(1) は **ネ** です。 ### ② ダクトの支持点間の距離は原則として3 m以下です。ただし、取扱者以外が出入りできない場所で垂直に取り付ける場合は、支持点間隔を6 m以下とすることができます。 したがって、(2) は **ハ** です。 ### ③ 使用電圧が300 V以下の低圧屋内配線に用いるダクトには、D種接地工事を施します。 したがって、(3) は **ヨ** です。 ## b) ケーブル工事 ### ① ケーブル工事による低圧屋内配線では、電線を直接**コンクリート**に埋め込んで施設する場合などを除き、支持点間隔を定めます。造営材の下面又は側面に沿って取り付けるケーブルは、原則として2 m以下とします。 また、取り付けの際には、ケーブルの**被覆**を損傷しないようにする必要があります。 したがって、(4) は **ワ**、(5) は **ル** です。 ### ② 使用電圧が300 V以下の場合、管その他の電線を収める防護装置の金属製部分、金属製の**電線接続箱**及び電線の被覆に用いる金属体には、原則としてD種接地工事を施します。 したがって、(6) は **ホ** ((3) は **ヨ** )です。 防護装置の金属製部分については、長さが4 m以下のものを**乾燥した**場所に施設する場合、接地工事を省略できます。 したがって、(7) は **ヘ**、(8) は **カ** です。 さらに、直流300 V又は交流対地電圧150 V以下の屋内配線では、長さ8 m以下の防護装置に簡易接触防護措置を施す場合、又は乾燥した場所に施設する場合にも、当該金属製部分の接地工事を省略できます。
会員登録・ログイン後に利用できます。