カコモンプール
第一種電気主任技術者試験 電力科目 (2025)令和7年度 A問題問4
問題画像
現在の小問:(1) / 1 / 5 問目

解説

正解は **(1) ホ、(2) リ、(3) ヲ、(4) カ、(5) ニ** です。 配電自動化システムでは、配電線路で事故が発生したとき、事故区間を自動的に特定し、健全区間への送電を早く回復することが重要です。 各空欄は次のように考えます。 - **(1) 区分用開閉器** 配電線路をいくつかの区間に分けるために設置される開閉器です。事故区間を切り離すために用いられます。 - **(2) 再閉路動作** 配電用変電所の遮断器は、事故発生後にいったん遮断し、その後再投入する再閉路動作を行います。この動作と開閉器の動作を協調させます。 - **(3) 時限協調** 順送式では、開閉器が一定の時間差をもって順次動作します。このような時間的な協調を **時限協調** といいます。 - **(4) 遠隔制御** 信号方式では、光ケーブルやメタルケーブルなどを用いて制御信号を送り、開閉器を遠隔から制御します。そのため、開閉器に遠隔制御機能を持たせます。 - **(5) 逆送電** 事故区間を切り離した後、健全区間には別ルートから送電することがあります。これを逆送電といい、停電時間の短縮に有効です。 したがって、文章は次のようになります。 > 配電線の **区分用** 開閉器を使用し、事故時には配電用変電所の遮断器の **再閉路動作** と協調して開閉器を順次投入する。 > この方式には、開閉器動作の **時限** 協調による順送式と、制御信号を使用した信号方式がある。 > 信号方式は、開閉器に **遠隔** 制御機能をもたせたもので、事故時の健全区間の **逆** 送電による停電時間の短縮が期待できる。
会員登録・ログイン後に利用できます。