現在の小問:(1) /
1 / 7 問目
解説
差動リレーは,被保護区間に流入する電流と流出する電流の差を監視する保護リレーです。
事故がないときは,ある点に流入する電流の総和と流出する電流の総和が等しくなります。これは**キルヒホッフの第1法則**です。
したがって,差電流は
\[
i_d=i_1-i_2
\]
で表され,健全時は理想的には \(i_d=0\) になります。
一方,被保護区間内で事故が発生すると,両端から事故点へ電流が流入します。このため,図2の第2象限・第4象限は**内部事故**を表します。
実際の差動リレーでは,健全時でも完全には \(i_d=0\) になりません。主な要因は次のとおりです。
- 大電流時に一部のCTが**飽和**する。
- 各端子CTの二次回路の**インピーダンス**が不平衡になる。
- 変圧器では,タップ切換器の動作などにより**CT比**の不整合が生じる。
- 送電線では,表示線の**インピーダンス**や電流波形の**伝送**誤差が生じる。
このような不要動作を防ぐため,端子電流が大きいときには動作限界値を大きくします。これを**抑制**といい,その代表的な方式が**スカラ和抑制方式**や最大端子スカラ抑制方式です。
よって,空欄は順に
\[
\text{タ,ホ,ト,ロ,ニ,リ,ル}
\]
となります。
さらに調べる