解説

変圧器の損失は、大きく**無負荷損**と**負荷損**に分けられます。 無負荷損は主に鉄心で生じる鉄損です。鉄損には**ヒステリシス損**とうず電流損があり、商用周波数ではその約80 %がヒステリシス損とされます。したがって、(1) は **ヒステリシス** です。 負荷損は主に一次巻線・二次巻線で発生する銅損です。定格電流を流して測定した負荷損は、指定された**基準巻線温度**に補正して求めます。したがって、(2) は **基準** です。 定格容量を \(S_n\)、負荷率を \(k\)、力率を \(\cos\phi\) とすると、出力の有効電力は \[ P_{\text{out}} = k S_n \cos\phi \] です。 また、定格電流時の負荷損を \(P_c\) とすると、銅損は電流の2乗に比例するため、負荷率 \(k\) のときの負荷損は \[ P_{\text{load}} = k^2 P_c \] となります。 よって効率 \(\eta_k\) は \[ \eta_k = \frac{k S_n \cos\phi}{k S_n \cos\phi + P_i + k^2 P_c} \times 100\,[\%] \] です。したがって、(3) は \(k S_n \cos\phi\)、(4) は \(k^2 P_c\) です。 効率が最大となる条件は、変圧器では一般に \[ \text{鉄損} = \text{銅損} \] です。すなわち、 \[ P_i = k^2 P_c \] より、 \[ k = \sqrt{\frac{P_i}{P_c}} \] となります。したがって、(5) は \(\sqrt{\frac{P_i}{P_c}}\) です。