第一種電気主任技術者試験 機械科目 (2025)令和7年度 A問題問4
問題画像
現在の小問:(1) / 1 / 5 問目

解説

## 解説 この問題は、光束法による室内照明設計の計算問題です。 ### (1) 係数 \(M\) ランプの光束は使用とともに低下し、照明器具も汚れにより効率が下がります。 そのため、設計時には将来の低下を見込んだ係数を用います。この係数は**保守率**です。 したがって、(1) は **ヲ** です。 ### (2) 室指数 \(K_r\) 室指数は、室の寸法と、作業面から光源までの高さで決まります。 作業面から光源までの高さは \[ H - h = 3.05 - 0.8 = 2.25\ \mathrm{m} \] です。 室指数は次式で表されます。 \[ K_r = \frac{XY}{(X+Y)(H-h)} \] したがって、(2) は **ワ** です。 数値を代入すると、 \[ K_r = \frac{18 \times 6}{(18+6)(3.05-0.8)} = \frac{108}{24 \times 2.25} = \frac{108}{54} = 2.00 \] となります。 ### (3) 照明率 \(U\) 表より、条件は次のとおりです。 - 室指数:\(K_r = 2.00\) - 天井反射率:\(70\%\) - 壁反射率:\(50\%\) - 床反射率:\(10\%\) 表の該当箇所を読むと、照明率は \(69 \times 0.01\) です。 \[ U = 0.69 \] したがって、(3) は **ヘ** です。 ### (4) 作業面の設計照度 \(E\) 光束法による平均照度は、次式で求めます。 \[ E = \frac{\Phi N U M}{XY} \] ここで、\(\Phi\) はランプ1灯の光束、\(N\) は照明器具の台数、\(U\) は照明率、\(M\) は保守率、\(XY\) は床面積です。 したがって、(4) は **ハ** です。 ### (5) 必要な照明器具の台数 \(N\) 設計照度を \(E=750\ \mathrm{lx}\) として、式を \(N\) について解きます。 \[ N = \frac{EXY}{\Phi U M} \] 数値を代入します。 \[ N = \frac{750 \times 18 \times 6}{3800 \times 0.69 \times 0.81} \] \[ N = \frac{81000}{2123.82} \approx 38.14 \] 照明器具の台数は整数で、設計照度を下回らないように切り上げます。 \[ N = 39 \] したがって、(5) は **リ** です。