この問題は、光束法による室内照明設計の計算問題です。
### (1) 係数 \(M\)
ランプの光束は使用とともに低下し、照明器具も汚れにより効率が下がります。
そのため、設計時には将来の低下を見込んだ係数を用います。この係数は**保守率**です。
したがって、(1) は **ヲ** です。
### (2) 室指数 \(K_r\)
室指数は、室の寸法と、作業面から光源までの高さで決まります。
作業面から光源までの高さは
\[
H - h = 3.05 - 0.8 = 2.25\ \mathrm{m}
\]
です。
室指数は次式で表されます。
\[
K_r = \frac{XY}{(X+Y)(H-h)}
\]
したがって、(2) は **ワ** です。
数値を代入すると、
\[
K_r = \frac{18 \times 6}{(18+6)(3.05-0.8)}
= \frac{108}{24 \times 2.25}
= \frac{108}{54}
= 2.00
\]
となります。
### (3) 照明率 \(U\)
表より、条件は次のとおりです。
- 室指数:\(K_r = 2.00\)
- 天井反射率:\(70\%\)
- 壁反射率:\(50\%\)
- 床反射率:\(10\%\)
表の該当箇所を読むと、照明率は \(69 \times 0.01\) です。
\[
U = 0.69
\]
したがって、(3) は **ヘ** です。
### (4) 作業面の設計照度 \(E\)
光束法による平均照度は、次式で求めます。
\[
E = \frac{\Phi N U M}{XY}
\]
ここで、\(\Phi\) はランプ1灯の光束、\(N\) は照明器具の台数、\(U\) は照明率、\(M\) は保守率、\(XY\) は床面積です。
したがって、(4) は **ハ** です。
### (5) 必要な照明器具の台数 \(N\)
設計照度を \(E=750\ \mathrm{lx}\) として、式を \(N\) について解きます。
\[
N = \frac{EXY}{\Phi U M}
\]
数値を代入します。
\[
N = \frac{750 \times 18 \times 6}{3800 \times 0.69 \times 0.81}
\]
\[
N = \frac{81000}{2123.82} \approx 38.14
\]
照明器具の台数は整数で、設計照度を下回らないように切り上げます。
\[
N = 39
\]
したがって、(5) は **リ** です。