カコモンプール
第一種電気主任技術者試験 法規科目 (2025)令和7年度 A問題問4
問題画像
現在の小問:(1) / 1 / 5 問目

解説

高圧屋内配線をケーブル工事で施設する場合の規定を問う問題です。 各空欄は次のように判断します。 1. **重量物の圧力又は著しい機械的衝撃**を受けるおそれがある箇所では、ケーブルに適当な防護装置を設ける必要があります。 したがって、(1) は **機械的衝撃**です。 2. ケーブルを造営材の下面又は側面に沿って取り付ける場合、支持点間の距離は原則として **2 m以下**です。 ただし、接触防護措置を施した場所で垂直に取り付ける場合は **6 m以下**とすることができます。 したがって、(2) は **6 m**です。 3. 管その他のケーブルを収める防護装置の金属製部分、金属製の電線接続箱、ケーブルの金属被覆には、原則として **A種接地工事**を施します。 ただし、一定の接触防護措置を施す場合は、D種接地工事によることができます。 したがって、(3) は **A種**です。 4. 高圧ケーブルが他の屋内電線等と接近又は交差する場合、ケーブルと他の屋内電線等との離隔距離は原則として **15 cm以上**です。 ただし、がいし引き工事により施設する低圧屋内電線が裸電線である場合は **30 cm以上**必要です。 したがって、(4) は **15 cm**です。 5. 離隔距離を確保できない場合などには、ケーブルと他の屋内電線等との間に **耐火性のある堅ろうな隔壁**を設ける、又はケーブルを **耐火性のある堅ろうな管**に収める方法が認められます。 したがって、(5) は **耐火性**です。 よって、解答は **ホ,ニ,ロ,ヲ,ヌ** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。