カコモンプール
第一種電気主任技術者試験 法規科目 (2025)令和7年度 B問題問6
問題画像
現在の小問:(1) / 1 / 8 問目

解説

### 解説 各空欄は、電圧フリッカと分散型電源連系に関する基本用語を問う問題です。 #### a)電圧フリッカ 製鉄用アーク炉のように電流変動が大きい負荷を、**短絡容量**の小さい系統に接続すると、系統電圧が変動しやすくなります。 電圧変動は概略的に、系統インピーダンスが大きいほど大きくなります。短絡容量が小さい系統は、等価的に系統インピーダンスが大きい系統です。 したがって、電圧フリッカ防止策としては、**短絡容量の大きい系統**から供給することが有効です。 また、電圧フリッカは電気溶接機や電動機の**始動電流**によっても発生します。 一般負荷への影響を抑えるには、フリッカ発生負荷を一般負荷から分離し、**専用**の変圧器または**専用**の送電線で供給します。 さらに、アーク炉の電流変動を抑えるためには、**直列リアクトル**や可飽和リアクトルを挿入します。 よって、 - \((1)\):短絡容量 → **イ** - \((2)\):始動 → **ネ** - \((3)\):専用 → **リ** - \((4)\):直列リアクトル → **ハ** #### b)太陽光発電大量連系時の電圧変動 太陽光発電などの分散型電源が大量に連系されると、需要が少ない時期や時間帯には、需給バランス上、**同期発電機**を停止させる必要が生じます。 同期発電機が停止すると、系統の短絡容量が低下します。短絡容量が低下するということは、系統の短絡インピーダンスが**大きく**なることを意味します。 このとき、わずかな無効電力変動でも電圧変動が大きくなります。概念的には、電圧変動は次のように表せます。 \[ \Delta V \propto X \Delta Q \] ここで、\(X\) は系統リアクタンス、\(\Delta Q\) は無効電力の変動分です。系統インピーダンスが大きいほど、無効電力変動による電圧変動も大きくなります。 また、逆潮流ありで太陽光発電設備を連系する場合、停電時などに発電設備だけが負荷へ電力を供給し続けることを防ぐため、**単独運転防止機能**が必要です。 最近では、無効電力を注入する能動的方式による単独運転検出が多数用いられますが、これが電圧変動や無効電力発振を助長する場合があります。その対策として、周波数フィードバック制御の**ゲイン**を下げる設定や、無効電力発振抑制機能を備えたPCSの使用が挙げられます。 よって、 - \((5)\):同期 → **カ** - \((6)\):大きく → **ツ** - \((7)\):単独運転 → **レ** - \((8)\):ゲイン → **ヘ** 以上より、正解は **イ,ネ,リ,ハ,カ,ツ,レ,ヘ** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。