現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## (a) 負荷電流 \(I\)
図1の負荷は、各相が抵抗 \(R=3\ \Omega\) とインダクタンス \(L=12.75\ \mathrm{mH}\) の直列からなる平衡Y結線負荷です。
まず、誘導性リアクタンスは
\[
X_L=2\pi fL
\]
より、
\[
X_L=2\pi \times 50 \times 12.75\times 10^{-3}\fallingdotseq 4.0\ \Omega
\]
したがって、1相分のインピーダンスの大きさは
\[
|Z|=\sqrt{R^2+X_L^2}=\sqrt{3^2+4^2}=5\ \Omega
\]
です。
電源は図のように線間電圧が \(200\ \mathrm{V}\) なので、Y結線負荷の相電圧は
\[
V_{\mathrm{ph}}=\frac{200}{\sqrt{3}}\ \mathrm{V}
\]
です。Y結線では線電流と相電流が等しいため、負荷電流は
\[
I=\frac{V_{\mathrm{ph}}}{|Z|}
=\frac{200}{\sqrt{3}\times 5}
\fallingdotseq 23.1\ \mathrm{A}
\]
よって、正解は **(2)** です。
## (b) 力率を1にするコンデンサ容量
力率を1にするには、負荷の遅れ無効電力をコンデンサの進み無効電力で打ち消します。
(a)より、負荷電流は \(I\fallingdotseq 23.1\ \mathrm{A}\) です。1相あたりの誘導性無効電力は
\[
Q_{L1}=I^2X_L
\]
なので、三相全体では
\[
Q_L=3I^2X_L
\]
です。これに数値を代入すると、
\[
Q_L=3\times \left(\frac{200}{\sqrt{3}\times 5}\right)^2\times 4
=6400\ \mathrm{var}
\]
となります。
図2のコンデンサはΔ結線なので、各コンデンサには線間電圧 \(200\ \mathrm{V}\) が加わります。コンデンサ1個あたりの無効電力は
\[
Q_{C1}=\omega C V^2
\]
であり、三相全体では
\[
Q_C=3\omega C V^2
\]
です。ここで \(\omega=2\pi f=2\pi\times 50\)、\(V=200\ \mathrm{V}\) として、\(Q_C=Q_L\) より
\[
6400=3\times 2\pi\times 50\times C\times 200^2
\]
したがって、
\[
C=\frac{6400}{3\times 2\pi\times 50\times 200^2}
\fallingdotseq 1.7\times 10^{-4}\ \mathrm{F}
\]
よって、正解は **(2)** です。
さらに調べる