カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 理論科目 (2024)令和6年度下期 B問題問15
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

## (a) 負荷電流 \(I\) 図1の負荷は、各相が抵抗 \(R=3\ \Omega\) とインダクタンス \(L=12.75\ \mathrm{mH}\) の直列からなる平衡Y結線負荷です。 まず、誘導性リアクタンスは \[ X_L=2\pi fL \] より、 \[ X_L=2\pi \times 50 \times 12.75\times 10^{-3}\fallingdotseq 4.0\ \Omega \] したがって、1相分のインピーダンスの大きさは \[ |Z|=\sqrt{R^2+X_L^2}=\sqrt{3^2+4^2}=5\ \Omega \] です。 電源は図のように線間電圧が \(200\ \mathrm{V}\) なので、Y結線負荷の相電圧は \[ V_{\mathrm{ph}}=\frac{200}{\sqrt{3}}\ \mathrm{V} \] です。Y結線では線電流と相電流が等しいため、負荷電流は \[ I=\frac{V_{\mathrm{ph}}}{|Z|} =\frac{200}{\sqrt{3}\times 5} \fallingdotseq 23.1\ \mathrm{A} \] よって、正解は **(2)** です。 ## (b) 力率を1にするコンデンサ容量 力率を1にするには、負荷の遅れ無効電力をコンデンサの進み無効電力で打ち消します。 (a)より、負荷電流は \(I\fallingdotseq 23.1\ \mathrm{A}\) です。1相あたりの誘導性無効電力は \[ Q_{L1}=I^2X_L \] なので、三相全体では \[ Q_L=3I^2X_L \] です。これに数値を代入すると、 \[ Q_L=3\times \left(\frac{200}{\sqrt{3}\times 5}\right)^2\times 4 =6400\ \mathrm{var} \] となります。 図2のコンデンサはΔ結線なので、各コンデンサには線間電圧 \(200\ \mathrm{V}\) が加わります。コンデンサ1個あたりの無効電力は \[ Q_{C1}=\omega C V^2 \] であり、三相全体では \[ Q_C=3\omega C V^2 \] です。ここで \(\omega=2\pi f=2\pi\times 50\)、\(V=200\ \mathrm{V}\) として、\(Q_C=Q_L\) より \[ 6400=3\times 2\pi\times 50\times C\times 200^2 \] したがって、 \[ C=\frac{6400}{3\times 2\pi\times 50\times 200^2} \fallingdotseq 1.7\times 10^{-4}\ \mathrm{F} \] よって、正解は **(2)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。