1 / 1 問目
解説
誤っているものは **(3)** です。
水力発電所で発電された電力は、主変圧器で昇圧して送電されます。この点は正しいです。
しかし、主変圧器の結線については、一般に次のように用いられることが多いです。
- 発電機側:**\(\Delta\)結線**
- 系統側:**Y結線、特に中性点接地が可能な接地Y結線**
したがって、選択肢(3)の「発電機側にY結線、系統側に\(\Delta\)結線のものが多く用いられる」という記述は逆であり、誤りです。
主変圧器で系統側をY結線にすることで、中性点接地がしやすくなり、送電系統の地絡保護や絶縁設計上有利になります。また、発電機側を\(\Delta\)結線にすることで、第3高調波電流や零相電流の扱いに利点があります。
なお、他の選択肢は正しい記述です。
- (1) 電圧は自動電圧調整器、周波数は調速機によって制御されます。
- (2) カプラン水車はプロペラ水車の一種で、羽根角度を調整できるため部分負荷でも効率低下が少ないです。
- (4) ペルトン水車は、水の衝撃力を利用する衝動水車です。
- (5) 水車発電機は回転速度が比較的小さいため、同期速度の式
\[
n_s = \frac{120f}{P}
\]
より、磁極数 \(P\) は多くなります。