カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2024)令和6年度下期 A問題問6
問題画像
1 / 1 問目

解説

調相設備は、電力系統の無効電力を調整して、受電端電圧や力率を改善するための設備です。 まず、調相設備は負荷に対して**並列**に接続して無効電力を調整します。したがって、(ア)は**並列**です。 電力用コンデンサは進み無効電力を供給します。遅れ力率の負荷に対して用いると、力率を**進める**方向に改善できます。 \[ Q_C = \omega C V^2 \] そのため、(イ)は**進める**です。 一方、分路リアクトルは遅れ無効電力を消費します。進み過ぎた力率を補償し、力率を**遅らせる**目的で用いられます。 \[ Q_L = \frac{V^2}{\omega L} \] したがって、(ウ)は**遅らせる**です。 同期調相機は、同期機を無負荷で運転し、**界磁電流**を調整することで、進みまたは遅れの無効電力を連続的に調整できます。よって、(エ)は**界磁電流**です。 静止形無効電力補償装置、すなわちSVCは、サイリスタなどの**半導体スイッチ**を用いてリアクトル電流を高速に制御し、無効電力を調整します。したがって、(オ)は**半導体スイッチ**です。 以上より、組合せは - (ア)並列 - (イ)進める - (ウ)遅らせる - (エ)界磁電流 - (オ)半導体スイッチ となるため、正解は **(1)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。