1 / 1 問目
解説
計器用変成器のうち、変流器(CT)は大電流を測定しやすい電流に変換するための機器です。
変流器の二次側には、電流計などの**低インピーダンス負荷**を接続して使用します。
一次電流が流れている状態で二次回路を**開放**すると、二次電流が流れなくなります。その結果、一次電流による磁束を打ち消せなくなり、鉄心の磁束が大きくなります。
変流器ではおおむね次の関係で動作します。
\[
N_1 I_1 \approx N_2 I_2
\]
しかし二次側を開放すると \(I_2 = 0\) となるため、磁束が異常に増加し、二次側に大きな**電圧**が発生します。また、鉄心内の磁束増加により**鉄損**が過大となり、絶縁破壊や焼損のおそれがあります。
したがって、変流器の二次回路は開放してはいけません。
また、変流器の一次側は、測定したい電流が流れる線路に**直列**に接続します。
よって、
- (ア)低インピーダンス
- (イ)開放
- (ウ)電圧
- (エ)鉄損
- (オ)直列
となり、正解は **(4)** です。
さらに調べる