第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2024)令和6年度下期 A問題問8
問題画像
1 / 1 問目

解説

**正解は(4)**です。 がいしの塩害は、海塩粒子などががいし表面に付着し、湿気や雨によって導電性の汚損層ができることで、漏れ電流や沿面放電が発生する現象です。進行するとフラッシオーバや地絡事故につながります。 代表的な対策には、次のようなものがあります。 - がいしの**沿面距離を長くする** - 懸垂がいしの**連結個数を増やす** - 耐塩用がいし、長幹がいしなどを用いる - がいしを洗浄する - がいし表面にシリコーンコンパウンドなどの**はっ水性物質**を塗布する (4)にある「がいしの洗浄」や「がいし表面へのはっ水性物質の塗布」は正しい対策です。 しかし、**絶縁電線の採用**は、がいし表面に付着した塩分による沿面放電やフラッシオーバを直接防ぐ基本的対策とはいえません。したがって、記述全体として誤りです。 他の選択肢は正しい内容です。 - (1):沿面距離を長くすること、がいし連の個数を増やすことは塩害対策として有効です。 - (2):塩分などの水溶性物質だけでなく、じんあいなどの不溶性物質も汚損特性に影響します。 - (3):フラッシオーバに至らなくても、部分放電により可聴雑音や電波障害を生じることがあります。 - (5):塩害による地絡は汚損状態が継続しているため、雷害による一過性事故より再閉路に失敗しやすい傾向があります。