カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2024)令和6年度下期 A問題問9
問題画像
1 / 1 問目

解説

6.6 kV高圧配電線路の保護に関する問題です。 高圧配電線路では、送電線路に比べて絶縁の確保が比較的容易です。そのため、1線地絡時に健全相の対地電圧が上昇しても、実用上大きな問題になりにくいとされています。 また、1線地絡電流を**小さく**するため、6.6 kV高圧配電系統では一般に**非接地方式**が採用されます。 非接地系統では、1線地絡時の地絡電流は主に線路の対地静電容量による充電電流です。多回線配電線路では、故障回線と健全回線で地絡電流の向きが異なります。 そのため、故障回線と健全回線における地絡電流は**逆位相**となり、この性質を利用して地絡方向継電器により故障回線を選択します。 低圧配電線路で短絡故障が発生した場合の保護装置としては、柱上変圧器の**一次側**に取り付けられる**高圧カットアウト**が用いられます。 したがって、空欄は次のようになります。 | 空欄 | 内容 | |---|---| | ア | 小さく | | イ | 非接地 | | ウ | 逆位相 | | エ | 高圧カットアウト | | オ | 一次 | よって、正しい組合せは **(4)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。