1 / 1 問目
解説
三相3線式ケーブルの無負荷充電容量は、各相の静電容量に流れる充電電流による進み無効電力です。
1線当たりの静電容量は \(0.5\ \mu\text{F/km}\)、こう長は \(2\ \text{km}\) なので、1相当たりの静電容量は
\[
C = 0.5 \times 2 = 1.0\ \mu\text{F} = 1.0 \times 10^{-6}\ \text{F}
\]
三相全体の充電容量は、線間電圧 \(V\) を用いて
\[
Q = \omega C V^2
\]
で求められます。
ここで、
\[
\omega = 2\pi f = 2\pi \times 60
\]
\[
V = 6.6\ \text{kV} = 6600\ \text{V}
\]
より、
\[
Q = 2\pi \times 60 \times 1.0 \times 10^{-6} \times 6600^2
\]
\[
Q \approx 1.64 \times 10^4\ \text{var}
= 16.4\ \text{kV}\cdot\text{A}
\]
したがって、最も近い値は **16.4** であり、正解は **(3)** です。
さらに調べる