1 / 1 問目
解説
三相3線式の受電端電力は、線間電圧を \(V_r\)、線電流を \(I\)、力率を \(\cos\theta\) とすると、
\[
P=\sqrt{3}V_r I\cos\theta
\]
で表されます。
したがって、線電流は
\[
I=\frac{P}{\sqrt{3}V_r\cos\theta}
\]
です。
電線1線当たりの抵抗が \(R\) なので、1線の銅損は \(I^2R\) です。三相3線式では電線が3本あるため、3線全体の電力損失 \(P_L\) は
\[
P_L=3I^2R
\]
となります。
ここに \(I=\frac{P}{\sqrt{3}V_r\cos\theta}\) を代入すると、
\[
P_L=3R\left(\frac{P}{\sqrt{3}V_r\cos\theta}\right)^2
\]
\[
P_L=3R\frac{P^2}{3(V_r\cos\theta)^2}
=\frac{RP^2}{(V_r\cos\theta)^2}
\]
よって、電力損失率は
\[
\frac{P_L}{P}=\frac{RP}{(V_r\cos\theta)^2}
\]
となります。
したがって、正しい選択肢は **(2)** です。
さらに調べる