カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2024)令和6年度下期 A問題問13
問題画像
1 / 1 問目

解説

径間に対してたるみが小さい架空電線では、電線長は放物線近似により次式で表せます。 \[ L \simeq S+\frac{8D^2}{3S} \] ここで、\(S=100\,\text{m}\)、30℃でのたるみは \(D_{30}=2\,\text{m}\) です。 まず、30℃での電線長は \[ L_{30}=100+\frac{8\times 2^2}{3\times 100} =100+0.1067 =100.1067\,\text{m} \] 温度が30℃から60℃になるので、温度上昇は \[ \Delta T=60-30=30\,\text{℃} \] 線膨張係数を \(\alpha=1.5\times 10^{-5}\,/\text{℃}\) とすると、60℃での電線長は \[ L_{60}=L_{30}(1+\alpha\Delta T) \] \[ L_{60}=100.1067\left(1+1.5\times 10^{-5}\times 30\right) =100.1517\,\text{m} \] したがって、60℃でのたるみ \(D_{60}\) は \[ 100.1517=100+\frac{8D_{60}^2}{3\times 100} \] \[ D_{60}^2=\frac{3\times 100}{8}(100.1517-100) =5.689 \] \[ D_{60}=\sqrt{5.689}=2.39\,\text{m} \] よって、最も近い値は **2.39 m** であり、正解は **(3)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。