1 / 1 問目
解説
径間に対してたるみが小さい架空電線では、電線長は放物線近似により次式で表せます。
\[
L \simeq S+\frac{8D^2}{3S}
\]
ここで、\(S=100\,\text{m}\)、30℃でのたるみは \(D_{30}=2\,\text{m}\) です。
まず、30℃での電線長は
\[
L_{30}=100+\frac{8\times 2^2}{3\times 100}
=100+0.1067
=100.1067\,\text{m}
\]
温度が30℃から60℃になるので、温度上昇は
\[
\Delta T=60-30=30\,\text{℃}
\]
線膨張係数を \(\alpha=1.5\times 10^{-5}\,/\text{℃}\) とすると、60℃での電線長は
\[
L_{60}=L_{30}(1+\alpha\Delta T)
\]
\[
L_{60}=100.1067\left(1+1.5\times 10^{-5}\times 30\right)
=100.1517\,\text{m}
\]
したがって、60℃でのたるみ \(D_{60}\) は
\[
100.1517=100+\frac{8D_{60}^2}{3\times 100}
\]
\[
D_{60}^2=\frac{3\times 100}{8}(100.1517-100)
=5.689
\]
\[
D_{60}=\sqrt{5.689}=2.39\,\text{m}
\]
よって、最も近い値は **2.39 m** であり、正解は **(3)** です。