カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2024)令和6年度下期 A問題問14
問題画像
1 / 1 問目

解説

銅に関する記述のうち、誤っているものは **(4)** です。 銅は、送電線路や配電線路の導体材料として広く用いられます。銅の導電率は高く、\(20\,^{\circ}\mathrm{C}\) では銀に次いで大きい金属です。 導電率は、標準軟銅の導電率を基準にして表されることがあります。標準軟銅を \(100\,\%\) とした百分率は、IACS導電率として扱われます。 各選択肢を確認します。 - **(1)** 銅は \(20\,^{\circ}\mathrm{C}\) で銀に次いで導電率が高い金属なので正しいです。 - **(2)** 導体の導電率を、標準軟銅を \(100\,\%\) として百分率で表す説明なので正しいです。 - **(3)** 電線やケーブルの導体材料には、一般に電気銅を精製した高純度の銅が用いられるため正しいです。 - **(4)** 軟銅線は硬銅線を焼きなまして製造されます。焼きなましにより可とう性は良くなりますが、導電率は硬銅線より低くなるのではなく、一般に高くなります。したがってこの記述は誤りです。 - **(5)** CVケーブルの銅導体には可とう性のある軟銅線が用いられ、架空送電線では機械的強度を重視して硬銅線が用いられることがあるため正しいです。 したがって、誤っているものは **(4)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。