カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2024)令和6年度下期 B問題問16
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

受電端電圧 \(\dot V_{r1}\) を基準にとります。負荷力率は遅れで、\(\cos\theta_r=\frac{\sqrt{3}}{2}\) より \(\theta_r=30^\circ\) です。 したがって、受電端電流は \[ \dot I_r=400\angle(-30^\circ)=346.4-j200\ \text{A} \] 線路インピーダンスの半分は \[ \frac{\dot Z}{2}=\frac{r+jx}{2}=10+j40\ \Omega \] です。 ## (a) 中性点電圧 \(V_c\) 中央点電圧は、受電端電圧に右側半分の電圧降下を加えて求めます。 \[ \dot V_c=\dot V_{r1}+\frac{\dot Z}{2}\dot I_r \] \[ \frac{\dot Z}{2}\dot I_r=(10+j40)(346.4-j200) \] \[ =11464+j11856\ \text{V}=11.464+j11.856\ \text{kV} \] よって、 \[ \dot V_c=150+j0+11.464+j11.856 \] \[ =161.464+j11.856\ \text{kV} \] 大きさは \[ V_c=\sqrt{161.464^2+11.856^2}\fallingdotseq161.9\ \text{kV} \] したがって、(a) の答えは **(3)** です。 ## (b) 送電端電圧 \(V_{s1}\) 中央のアドミタンスは容量性なので、充電電流は \[ \dot I_c=jY\dot V_c \] です。 \[ \dot I_c=j\times0.0007\times(161464+j11856) \] \[ =-8.30+j113.02\ \text{A} \] 左側半分を流れる電流は \[ \dot I_s=\dot I_r+\dot I_c \] \[ =(346.4-j200)+(-8.30+j113.02) \] \[ =338.1-j87.0\ \text{A} \] 送電端電圧は \[ \dot V_{s1}=\dot V_c+\frac{\dot Z}{2}\dot I_s \] \[ \frac{\dot Z}{2}\dot I_s=(10+j40)(338.1-j87.0) \] \[ =6.860+j12.655\ \text{kV} \] したがって、 \[ \dot V_{s1}=161.464+j11.856+6.860+j12.655 \] \[ =168.324+j24.511\ \text{kV} \] 大きさは \[ V_{s1}=\sqrt{168.324^2+24.511^2}\fallingdotseq170.1\ \text{kV} \] したがって、(b) の答えは **(4)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。