カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2024)令和6年度下期 B問題問17
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

三相3線式の1相分を、全アドミタンスを両端に半分ずつ分けた\(\pi\)形等価回路として考えます。 与えられた値は \[ Z=jX=j200\ \Omega \] \[ Y=jB=j0.800\ \text{mS}=j0.000800\ \text{S} \] です。 ## (a) 受電端の線間電圧 公称\(\pi\)形回路の四端子定数は、無負荷時に \[ V_s=A V_r \] となります。ここで \[ A=1+\frac{ZY}{2} \] です。 まず、\(ZY\)を計算します。 \[ ZY=(j200)(j0.000800)=-0.160 \] したがって、 \[ A=1+\frac{-0.160}{2}=1-0.080=0.920 \] 送電端線間電圧は\(66.0\ \text{kV}\)なので、受電端線間電圧は \[ V_r=\frac{V_s}{A}=\frac{66.0}{0.920}=71.7\ \text{kV} \] よって、(a)の正解は **(2)** です。 ## (b) 1線当たりの送電端電流 無負荷時の送電端電流は、四端子定数の\(C\)を用いて \[ I_s=C V_r \] で求められます。公称\(\pi\)形回路では \[ C=Y\left(1+\frac{ZY}{4}\right) \] です。 \[ C=j0.000800\left(1+\frac{-0.160}{4}\right) =j0.000800(0.960) =j0.000768\ \text{S} \] 受電端の相電圧は \[ V_{r\phi}=\frac{71.7\times 10^3}{\sqrt{3}}\ \text{V} \] です。したがって、送電端電流は \[ I_s=0.000768\times \frac{71.7\times 10^3}{\sqrt{3}} \] \[ I_s\fallingdotseq 31.8\ \text{A} \] よって、(b)の正解は **(4)** です。 この問題では、無負荷時に受電端電圧が送電端電圧より高くなる**フェランチ現象**がポイントです。