1 / 1 問目
解説
V-V結線(開放三角結線)では、三相平衡負荷の容量を $S$ とすると、各単相変圧器が負担する容量は
\[
S_T=\frac{S}{\sqrt{3}}
\]
となります。
負荷の力率は1であるため、三相負荷の皮相電力は有効電力に等しく、
\[
S=90\ \mathrm{kVA}
\]
です。したがって、各変圧器の負担容量は
\[
S_T=\frac{90}{\sqrt{3}}
=30\sqrt{3}
\fallingdotseq 52.0\ \mathrm{kVA}
\]
となります。
各変圧器の定格容量は $100\ \mathrm{kVA}$ なので、負荷率は
\[
\frac{S_T}{100}
=\frac{30\sqrt{3}}{100}
\]
です。負荷損(銅損)は電流の2乗、すなわち負荷率の2乗に比例します。よって、変圧器1台当たりの負荷損は
\[
P_{\ell 1}
=1600(\frac{30\sqrt{3}}{100})^2
=1600\times 0.27
=432\ \mathrm{W}
\]
となります。
変圧器は2台あるため、負荷損の合計は
\[
P_{\ell}=2\times 432=864\ \mathrm{W}
\]
です。したがって、最も近いものは **(4) 864 W** です。
さらに調べる