カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 機械科目 (2024)令和6年度下期 A問題問9
問題画像
1 / 1 問目

解説

V-V結線(開放三角結線)では、三相平衡負荷の容量を $S$ とすると、各単相変圧器が負担する容量は \[ S_T=\frac{S}{\sqrt{3}} \] となります。 負荷の力率は1であるため、三相負荷の皮相電力は有効電力に等しく、 \[ S=90\ \mathrm{kVA} \] です。したがって、各変圧器の負担容量は \[ S_T=\frac{90}{\sqrt{3}} =30\sqrt{3} \fallingdotseq 52.0\ \mathrm{kVA} \] となります。 各変圧器の定格容量は $100\ \mathrm{kVA}$ なので、負荷率は \[ \frac{S_T}{100} =\frac{30\sqrt{3}}{100} \] です。負荷損(銅損)は電流の2乗、すなわち負荷率の2乗に比例します。よって、変圧器1台当たりの負荷損は \[ P_{\ell 1} =1600(\frac{30\sqrt{3}}{100})^2 =1600\times 0.27 =432\ \mathrm{W} \] となります。 変圧器は2台あるため、負荷損の合計は \[ P_{\ell}=2\times 432=864\ \mathrm{W} \] です。したがって、最も近いものは **(4) 864 W** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。