カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 理論科目 (2009)平成21年度 B問題問16
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

## (a) 負荷は、各線に直列に入った抵抗 \(R\) と、抵抗 \(R\) の平衡Δ結線から構成されています。 まず、Δ結線の抵抗 \(R\) を等価なY結線に変換します。平衡Δ結線の各辺の抵抗が \(R\) のとき、Y結線へ変換した各相の抵抗は \[ \frac{R}{3} \] です。したがって、各相で電源から見た合成抵抗は \[ R+\frac{R}{3}=\frac{4R}{3} \] となります。 線間電圧が \(E\) の対称三相電源では、相電圧の大きさは \[ \frac{E}{\sqrt{3}} \] です。図の \(\dot I_1\) は線電流であり、Y結線に換算した各相の電流に等しいため、 \[ \dot I_1 =\frac{E/\sqrt{3}}{4R/3} =\frac{\sqrt{3}E}{4R} \] となります。よって、(a) は \(\frac{\sqrt{3}E}{4R}\) である **(3)** です。 ## (b) 各インピーダンスは \[ \dot Z=12+j9\ \Omega \] であるため、その大きさは \[ |\dot Z|=\sqrt{12^2+9^2}=15\ \Omega \] です。 (a) と同様に、内部の平衡Δ結線をY結線へ変換すると、各相のインピーダンスは \(\dot Z/3\) です。各線に直列の \(\dot Z\) を加えた一相分の合成インピーダンスは \[ \dot Z+\frac{\dot Z}{3}=\frac{4\dot Z}{3} \] となります。 内部Δ結線の各辺に加わる電圧は、線間電圧 \(200\ \mathrm{V}\) が直列部分とΔ結線部分で分圧されることから、 \[ 200\times\frac{\dot Z/3}{4\dot Z/3}=50\ \mathrm{V} \] となります。図の \(\dot I_2\) はΔ結線の一辺を流れる電流なので、 \[ |\dot I_2| =\frac{50}{15} =3.33\ \mathrm{A} \] です。最も近い値は \(3.3\ \mathrm{A}\) です。したがって、(b) は **(2)** が適切です。
会員登録・ログイン後に利用できます。