現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## (a)
負荷は、各線に直列に入った抵抗 \(R\) と、抵抗 \(R\) の平衡Δ結線から構成されています。
まず、Δ結線の抵抗 \(R\) を等価なY結線に変換します。平衡Δ結線の各辺の抵抗が \(R\) のとき、Y結線へ変換した各相の抵抗は
\[
\frac{R}{3}
\]
です。したがって、各相で電源から見た合成抵抗は
\[
R+\frac{R}{3}=\frac{4R}{3}
\]
となります。
線間電圧が \(E\) の対称三相電源では、相電圧の大きさは
\[
\frac{E}{\sqrt{3}}
\]
です。図の \(\dot I_1\) は線電流であり、Y結線に換算した各相の電流に等しいため、
\[
\dot I_1
=\frac{E/\sqrt{3}}{4R/3}
=\frac{\sqrt{3}E}{4R}
\]
となります。よって、(a) は \(\frac{\sqrt{3}E}{4R}\) である **(3)** です。
## (b)
各インピーダンスは
\[
\dot Z=12+j9\ \Omega
\]
であるため、その大きさは
\[
|\dot Z|=\sqrt{12^2+9^2}=15\ \Omega
\]
です。
(a) と同様に、内部の平衡Δ結線をY結線へ変換すると、各相のインピーダンスは \(\dot Z/3\) です。各線に直列の \(\dot Z\) を加えた一相分の合成インピーダンスは
\[
\dot Z+\frac{\dot Z}{3}=\frac{4\dot Z}{3}
\]
となります。
内部Δ結線の各辺に加わる電圧は、線間電圧 \(200\ \mathrm{V}\) が直列部分とΔ結線部分で分圧されることから、
\[
200\times\frac{\dot Z/3}{4\dot Z/3}=50\ \mathrm{V}
\]
となります。図の \(\dot I_2\) はΔ結線の一辺を流れる電流なので、
\[
|\dot I_2|
=\frac{50}{15}
=3.33\ \mathrm{A}
\]
です。最も近い値は \(3.3\ \mathrm{A}\) です。したがって、(b) は **(2)** が適切です。
さらに調べる