カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2009)平成21年度 A問題問1
問題画像
1 / 1 問目

解説

水車発電機の定格出力は 2500 kW であり、80 % 負荷で運転しているため、実際の発電機出力は \[ P=2500\times 0.80=2000\ \mathrm{kW} \] です。 水力発電の出力は、有効落差を \(H\)、流量を \(Q\)、水車効率を \(\eta_t\)、発電機効率を \(\eta_g\) とすると、 \[ P= \rho gQH\eta_t\eta_g \] で表されます。したがって流量は、 \[ Q=\frac{P}{ \rho gH\eta_t\eta_g} \] となります。\( \rho=1000\ \mathrm{kg/m^3}\)、\(g=9.8\ \mathrm{m/s^2}\) を用いて代入すると、 \[ Q=\frac{2000\times 10^3}{1000\times 9.8\times 100\times 0.92\times 0.94} \] \[ Q\fallingdotseq 2.36\ \mathrm{m^3/s} \] となります。したがって、最も近い流量は **2.36 \(\mathrm{m^3/s}\)** です。よって(2)が適切です。
会員登録・ログイン後に利用できます。