1 / 1 問目
解説
変電所では、電圧の調整、無効電力の調整、事故区間の除去、系統切換などを行い、電力系統を安定して運用します。
(1) 変圧器で電圧を変成し、必要に応じて開閉器・遮断器・保護装置などを用いて受電した電気を送出することは、変電所の基本的な役割です。
(2) 送電線路の短絡・地絡事故は保護継電器で検出し、遮断器を動作させて事故区間を切り離します。これにより、健全な系統への事故波及を抑えます。
(3) 系統の一部に負荷が集中して過負荷となる場合は、開閉装置によって系統構成を変更し、潮流を分担させます。このような系統切換は、設備の過負荷防止に用いられます。
(4) 電力用コンデンサは進み無効電力を供給するため、一般に無効電力の需要が大きい**重負荷時**に投入します。一方、分路リアクトルは遅れ無効電力を吸収するため、送電線の静電容量による進み無効電力が過大となりやすい**軽負荷時**に投入します。
したがって、分路リアクトルと電力用コンデンサの投入時期が逆になっている (4) が誤りです。
(5) 負荷変化による電圧変動に対しては、負荷時タップ切換変圧器により変圧比を運転中に調整し、供給電圧を適正範囲に維持します。
さらに調べる