カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2009)平成21年度 A問題問7
問題画像
1 / 1 問目

解説

送電線の抵抗を無視し、1線当たりのインピーダンスが誘導性リアクタンス \(jX\) のみであるとき、送電端・受電端の相電圧をそれぞれ \(\dot E_s\)、\(\dot E_r\) とすると、相電流は \[ \dot I=\frac{\dot E_s-\dot E_r}{jX} \] で表されます。 受電端で負荷に供給される三相有効電力は、送電端と受電端の電圧位相差を \(\delta\) として整理すると、電力角特性より \[ P=\frac{3E_sE_r}{X}\sin\delta \] となります。 ここで、問題で与えられている \(V_s\)、\(V_r\) は線間電圧なので、相電圧との関係は \[ E_s=\frac{V_s}{\sqrt{3}},\qquad E_r=\frac{V_r}{\sqrt{3}} \] です。これを代入すると、 \[ P =\frac{3}{X}\cdot\frac{V_s}{\sqrt{3}}\cdot\frac{V_r}{\sqrt{3}}\sin\delta =\frac{V_sV_r}{X}\sin\delta \] となります。したがって、有効電力は送受電端の位相差 \(\delta\) の正弦に比例し、負荷の遅れ力率角 \(\theta\) は最終式には現れません。よって (3) が適切です。
会員登録・ログイン後に利用できます。