1 / 1 問目
解説
22(33) kV配電系統は、6.6 kV配電系統よりも高い電圧で送電できるため、同一電力を送る際の電流を小さくできます。したがって、電圧降下や電力損失を抑えられ、長距離配電や需要増加地域への供給に適しています。
各記述を確認します。
**(1)** 22(33) kV化では、同一電力に対する電流が減少し、電圧降下対策および供給力増強に有効です。長距離配電や新規開発地域への供給に利用されるという記述は正しい内容です。
**(2)** 地絡電流を抑制するために中性点を直接接地すると、地絡時に大きな地絡電流が流れます。したがって、地絡電流抑制の観点から直接接地方式を採用するという説明は誤りです。22(33) kV配電系統では、一般に中性点非接地方式が用いられます。よって **(2) が誤り**です。
**(3)** 特別高圧需要家には22(33) kVで直接供給し、高圧需要家には配電塔などで6.6 kVへ降圧して供給します。さらに低圧需要家には、柱上変圧器等で100 Vまたは200 Vに降圧して供給します。この段階的な電圧変換による供給方式は適切です。
**(4)** 三相回路で力率を同一とすれば、送電電力は
\[
P = \sqrt{3}VI\cos\phi
\]
で表されます。電圧を6.6 kVから33 kVへ5倍にすると、同一負荷を送る電流は
\[
I = \frac{1}{5}
\]
となります。また、線路損失は電流の二乗に比例するため、
\[
P_{\mathrm{loss}} = 3I^2R
\]
より\(\frac{1}{25}\)になります。逆に電流を同一に保てば送電容量は5倍となるため、記述は正しいです。
**(5)** 架空配電系統では、保安上の必要性や周辺環境に応じて、特別高圧絶縁電線や架空ケーブルを使用する場合があります。したがって、この記述は正しいです。
さらに調べる