1 / 1 問目
解説
三相3線式配電線路において、送電端・受電端の相差角が小さい場合の線間電圧降下は、近似的に
\[
\Delta V \simeq \frac{RP+XQ}{V_r}
\]
で表せます。ここで、\(R\)、\(X\)は1相当たりの線路抵抗・リアクタンス、\(P\)は三相負荷の有効電力、\(Q\)は三相負荷の無効電力、\(V_r\)は受電端線間電圧です。
線路長は\(2\,\mathrm{km}\)であるため、1相当たりの線路定数は
\[
R=0.3\times 2=0.6\,\Omega
\]
\[
X=0.4\times 2=0.8\,\Omega
\]
です。
切替え前は力率\(0.8\)の遅れ負荷です。したがって、
\[
\tan\phi=\frac{\sqrt{1-0.8^2}}{0.8}=0.75
\]
より、無効電力は
\[
Q=P\tan\phi=400\times 0.75=300\,\mathrm{kvar}
\]
となります。電圧降下に比例する量は
\[
RP+XQ
=0.6\times 400+0.8\times 300
=480
\]
です。
切替え後は力率\(1\)なので、無効電力は\(Q=0\)です。有効電力\(P\)および受電端電圧\(V_r\)は切替え前後で同じであるため、電圧降下の比は
\[
\frac{\Delta V_{\text{切替え後}}}{\Delta V_{\text{切替え前}}}
=
\frac{0.6\times 400}{0.6\times 400+0.8\times 300}
=
\frac{240}{480}
=0.5
\]
となります。力率を1に改善するとリアクタンスによる電圧降下成分\(XQ\)がなくなるため、電圧降下は切替え前の半分になります。したがって、最も近いものは **5** です。