カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2009)平成21年度 A問題問10
問題画像
1 / 1 問目

解説

三相3線式配電線路において、送電端・受電端の相差角が小さい場合の線間電圧降下は、近似的に \[ \Delta V \simeq \frac{RP+XQ}{V_r} \] で表せます。ここで、\(R\)、\(X\)は1相当たりの線路抵抗・リアクタンス、\(P\)は三相負荷の有効電力、\(Q\)は三相負荷の無効電力、\(V_r\)は受電端線間電圧です。 線路長は\(2\,\mathrm{km}\)であるため、1相当たりの線路定数は \[ R=0.3\times 2=0.6\,\Omega \] \[ X=0.4\times 2=0.8\,\Omega \] です。 切替え前は力率\(0.8\)の遅れ負荷です。したがって、 \[ \tan\phi=\frac{\sqrt{1-0.8^2}}{0.8}=0.75 \] より、無効電力は \[ Q=P\tan\phi=400\times 0.75=300\,\mathrm{kvar} \] となります。電圧降下に比例する量は \[ RP+XQ =0.6\times 400+0.8\times 300 =480 \] です。 切替え後は力率\(1\)なので、無効電力は\(Q=0\)です。有効電力\(P\)および受電端電圧\(V_r\)は切替え前後で同じであるため、電圧降下の比は \[ \frac{\Delta V_{\text{切替え後}}}{\Delta V_{\text{切替え前}}} = \frac{0.6\times 400}{0.6\times 400+0.8\times 300} = \frac{240}{480} =0.5 \] となります。力率を1に改善するとリアクタンスによる電圧降下成分\(XQ\)がなくなるため、電圧降下は切替え前の半分になります。したがって、最も近いものは **5** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。