カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2009)平成21年度 A問題問11
問題画像
1 / 1 問目

解説

誘電体損は、各相の静電容量を \(C\)、相電圧を \(V_\phi\)、誘電正接を \(\tan\delta\) とすると、1相当たり \[ P_1=\omega C V_\phi^2\tan\delta \] で求められます。ここで、\(\omega=2\pi f\) です。 まず、心線1線当たりの静電容量は、こう長が \(2\,\mathrm{km}\) であるため、 \[ C=0.24\times 2=0.48\,\mathrm{\mu F} =0.48\times10^{-6}\,\mathrm{F} \] となります。また、三相3線式の相電圧は \[ V_\phi=\frac{V}{\sqrt{3}} \] です。したがって、3線合計の誘電体損は \[ P=3\omega C(\frac{V}{\sqrt{3}})^2\tan\delta =\omega C V^2\tan\delta \] となります。 \[ \begin{aligned} P &=2\pi\times60\times0.48\times10^{-6} \times(33\times10^3)^2\times0.03\times10^{-2}\\ &\fallingdotseq 59.1\,\mathrm{W} \end{aligned} \] よって、3線合計の誘電体損として最も近い値は **59.1 W** です。したがって、**4** が適切です。