1 / 1 問目
解説
誘電体損は、各相の静電容量を \(C\)、相電圧を \(V_\phi\)、誘電正接を \(\tan\delta\) とすると、1相当たり
\[
P_1=\omega C V_\phi^2\tan\delta
\]
で求められます。ここで、\(\omega=2\pi f\) です。
まず、心線1線当たりの静電容量は、こう長が \(2\,\mathrm{km}\) であるため、
\[
C=0.24\times 2=0.48\,\mathrm{\mu F}
=0.48\times10^{-6}\,\mathrm{F}
\]
となります。また、三相3線式の相電圧は
\[
V_\phi=\frac{V}{\sqrt{3}}
\]
です。したがって、3線合計の誘電体損は
\[
P=3\omega C(\frac{V}{\sqrt{3}})^2\tan\delta
=\omega C V^2\tan\delta
\]
となります。
\[
\begin{aligned}
P
&=2\pi\times60\times0.48\times10^{-6}
\times(33\times10^3)^2\times0.03\times10^{-2}\\
&\fallingdotseq 59.1\,\mathrm{W}
\end{aligned}
\]
よって、3線合計の誘電体損として最も近い値は **59.1 W** です。したがって、**4** が適切です。