配電設備・屋内設備における保護方式と、各機器の役割を確認します。 **aについて** 継電器は異常を検出して遮断器へ動作指令を送り、遮断器は故障電流を遮断する機器です。一方、断路器は回路を電気的に開放して点検時の安全を確保するための機器であり、過電流・地絡電流を遮断する保護装置ではありません。したがって、aは誤りです。 **bについて** 高圧配電線では、中性点非接地方式の放射状系統が多く用いられます。放射状系統は電源から負荷へ一方向に送電する構成であり、保護協調を比較的簡易に構成できます。そのため、経済的で簡便な保護方式を適用しやすいといえます。したがって、bは正しい記述です。 **cについて** 架空低圧引込線には、引込用ビニル絶縁電線であるDV電線が用いられます。ここに設けられるヒューズの主目的は、短絡や過負荷による**過電流保護**です。地絡保護を主目的とするものではありません。したがって、cは誤りです。 **dについて** 漏電遮断器は、各相の電流の和である零相電流を検出します。通常時には各相電流の和はほぼ零ですが、地絡によって漏電電流が生じると零相電流が現れます。漏電遮断器はこれを検出して回路を遮断するため、低圧受電設備の地絡保護に一般的に用いられます。したがって、dは正しい記述です。 以上より、誤っている組合せはaとcであるため、**(2)** が適切です。