第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2009)平成21年度 B問題問16
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

### (a) 合成百分率インピーダンス 遮断器設置場所から見た送電線2回線のインピーダンスを、基準容量 \(50\,000\,\mathrm{kV\cdot A}\) に換算します。百分率インピーダンスは、基準容量だけを変更するとき、 \[ Z_{\mathrm{new}}=Z_{\mathrm{old}}\frac{S_{\mathrm{new}}}{S_{\mathrm{old}}} \] で換算できます。 上側回線は、 \[ 15\times\frac{50\,000}{25\,000}=30\,[\%] \] 下側回線は、 \[ 10\times\frac{50\,000}{25\,000}=20\,[\%] \] となります。これらは並列接続なので、合成百分率インピーダンス \(Z\) は、 \[ Z=\frac{30\times20}{30+20}=12\,[\%] \] です。したがって、(a) は **(2)** が適切です。 ### (b) 三相短絡電流 (a)で得た百分率インピーダンスは \(12\%\) であるため、これを単位法で表すと \(Z=0.12\) です。 基準容量 \(S=50\,000\,\mathrm{kV\cdot A}\)、線間電圧 \(V=66\,\mathrm{kV}\) における三相短絡電流は、 \[ I=\frac{S}{\sqrt{3}VZ} \] より求められます。 \[ I=\frac{50\,000}{\sqrt{3}\times66\times0.12} \] \[ I\fallingdotseq 3\,645\,\mathrm{A} \] よって、(b) は **(5)** が適切です。