現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
有効電力は電力用コンデンサを接続しても変化せず、無効電力だけがコンデンサの進み無効電力分だけ減少します。
## (a) 受電端の無効電力
接続前の有効電力を \(P=100\,\mathrm{kW}\)、力率を \(\cos\theta=0.6\) とします。
\[
\sin\theta=\sqrt{1-0.6^2}=0.8
\]
したがって、接続前の無効電力 \(Q_1\) は
\[
Q_1=P\tan\theta
=100\times\frac{0.8}{0.6}
=133.3\,\mathrm{kvar}
\]
です。ここに \(45\,\mathrm{kvar}\) のコンデンサを接続すると、遅れ無効電力はその分だけ補償されます。
\[
Q_2=133.3-45=88.3\,\mathrm{kvar}
\]
よって、(a) は **(4)** が適切です。
## (b) 力率の差
コンデンサ接続後の皮相電力 \(S_2\) は、有効電力 \(P=100\,\mathrm{kW}\)、無効電力 \(Q_2=88.3\,\mathrm{kvar}\) より
\[
S_2=\sqrt{P^2+Q_2^2}
=\sqrt{100^2+88.3^2}
\approx133.4\,\mathrm{kVA}
\]
となります。したがって、接続後の力率は
\[
\cos\theta_2=\frac{P}{S_2}
=\frac{100}{133.4}
\approx0.75
\]
です。接続前の力率は \(0.60\) なので、力率の差は
\[
(0.75-0.60)\times100=15\,\%
\]
となります。よって、(b) は **(2)** が適切です。
さらに調べる