1 / 1 問目
解説
同期発電機を商用電源と並列接続する際には、投入前に両者の**電圧の大きさ**、**周波数**および**位相**を一致させる必要があります。
電圧の大きさが異なると、位相が一致していても電圧差による循環電流が流れます。また、周波数が異なる状態では位相差が時間とともに変化するため、遮断器を投入する瞬間の位相差によって大きな過渡電流や衝撃トルクが生じるおそれがあります。
発電機電圧と系統電圧の大きさが等しく、両者の位相差を \(\delta\) とすると、両電圧の差電圧の大きさは次式で表されます。
\[
|\Delta V|=2V\sin\frac{\delta}{2}
\]
したがって、位相差が \(180^\circ\) のときに差電圧が最大となり、無負荷時に流れる位相差による電流も最大になります。
同期条件を整えるため、発電機の電圧は界磁電流を変化させる**電圧調整装置**で調整します。一方、周波数および位相の進み・遅れは、原動機の速度を変える**調速装置**で調整します。
よって、(ア)は電圧、(イ)は周波数、(ウ)は \(180^\circ\)、(エ)は電圧調整装置となる組合せが適切です。したがって、正しい組合せは **5** です。