1 / 1 問目
解説
短絡比は、無負荷で定格電圧を発生させる励磁電流に対する、三相短絡時に定格電流を流すための励磁電流の比です。
無負荷で定格電圧となる励磁電流では、短絡電流が \(500\,\mathrm{A}\) 流れています。したがって、定格電流を \(I_N\) とすると、短絡比は
\[
\text{短絡比}=\frac{500}{I_N}
\]
で求められます。
三相発電機の定格電流は、定格容量 \(S_N\)、定格線間電圧 \(V_N\) より、
\[
I_N=\frac{S_N}{\sqrt{3}V_N}
\]
したがって、
\[
I_N
=\frac{5000\times10^3}{\sqrt{3}\times6600}
\fallingdotseq 437\,\mathrm{A}
\]
よって短絡比は、
\[
\text{短絡比}
=\frac{500}{437}
\fallingdotseq 1.14
\]
となります。したがって、最も近いのは **1.14** です。
さらに調べる