カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 機械科目 (2009)平成21年度 A問題問7
問題画像
1 / 1 問目

解説

二次側には、各相が \(20\,\Omega\) の平衡な星形抵抗負荷が接続されています。星形負荷では、線電流と相電流は等しいため、抵抗1個に流れる電流は \[ I_{2\phi}=12.7\,\mathrm{A} \] です。したがって、負荷の相電圧は \[ V_{2\phi}=I_{2\phi}R =12.7\times20 =254\,\mathrm{V} \] となります。 二次側は三角結線なので、変圧器二次巻線の相電圧は二次側線間電圧に等しいです。一方、星形負荷では線間電圧が相電圧の \(\sqrt{3}\) 倍であるため、二次巻線電圧は \[ V_2=\sqrt{3}V_{2\phi} =\sqrt{3}\times254 \approx440\,\mathrm{V} \] です。 一次側は星形結線であり、一次線間電圧が \(3300\,\mathrm{V}\) なので、一次巻線の相電圧は \[ V_1=\frac{3300}{\sqrt{3}}\,\mathrm{V} \] となります。よって、単相変圧器1台当たりの変圧比は \[ \frac{V_1}{V_2} =\frac{3300/\sqrt{3}}{440} \approx4.33 \] です。したがって、最も近い変圧比は **4.33** です。よって (1) が適切です。
会員登録・ログイン後に利用できます。