1 / 1 問目
解説
**正解は (5) です。**
一般用電気工作物に該当する代表的な条件は、次のとおりです。
- 受電電圧が低圧、すなわち \(600\,\mathrm{V}\) 以下であること
- 受電電力が \(50\,\mathrm{kW}\) 未満であること
- 小出力発電設備を併設する場合、その発電設備が定められた出力未満であること
- 受電設備と小出力発電設備の合計が \(50\,\mathrm{kW}\) 未満であること
小出力発電設備の主な基準は、太陽電池発電設備は \(50\,\mathrm{kW}\) 未満、風力発電設備は \(20\,\mathrm{kW}\) 未満、内燃力発電設備は \(10\,\mathrm{kW}\) 未満です。
各選択肢を確認します。
- (1) は受電電圧が \(6.6\,\mathrm{kV}\) で高圧受電のため、一般用電気工作物ではありません。
- (2) は受電は低圧ですが、内燃力による非常用予備発電装置が \(15\,\mathrm{kW}\) です。内燃力発電設備の小出力基準である \(10\,\mathrm{kW}\) 未満を超えるため、該当しません。
- (3) は受電電圧が \(6.6\,\mathrm{kV}\) で高圧受電のため、該当しません。
- (4) は太陽電池 \(7\,\mathrm{kW}\)、風力 \(15\,\mathrm{kW}\) はそれぞれ小出力の範囲内ですが、受電電力との合計が
\[
30 + 7 + 15 = 52\,\mathrm{kW}
\]
となり、\(50\,\mathrm{kW}\) 未満ではないため該当しません。
- (5) は受電電圧が \(200\,\mathrm{V}\) で低圧、太陽電池発電設備は \(5\,\mathrm{kW}\) で小出力の範囲内です。また合計は
\[
35 + 5 = 40\,\mathrm{kW}
\]
であり、\(50\,\mathrm{kW}\) 未満です。
したがって、一般用電気工作物に該当するものは **(5)** です。
さらに調べる