第三種電気主任技術者試験 機械科目 (2009)平成21年度 A問題問8
問題画像
1 / 1 問目

解説

進相コンデンサを三相高圧母線に設置すると、系統の高調波との共振やコンデンサ投入時の過大な電流が問題となることがあります。このため、コンデンサ設備にはリアクトルを付加して保護します。 ## リアクトルの接続方式 リアクトルは、進相コンデンサに**直列**に挿入します。直列リアクトルによって回路にリアクタンスを持たせ、高調波電流や投入時の過渡電流を抑制します。また、コンデンサと直列リアクトルを組み合わせた設備全体として、定格電圧・定格周波数における無効電力を定格設備容量とします。したがって、(ア) は **直列** です。 ## 電圧波形への作用 系統に高調波が存在すると、コンデンサには高調波電流が流れやすく、端子電圧波形に**ひずみ**が生じます。直列リアクトルはこの高調波の影響を抑え、コンデンサ電圧波形のひずみを軽減します。したがって、(イ) は **ひずみ** です。 ## 高調波に対するインピーダンス コンデンサとリアクトルを直列に接続した回路のリアクタンスは、 \[ X = \omega L - \frac{1}{\omega C} \] で表されます。一般的な6%リアクトルでは、5次高調波以上に対して回路全体が**誘導性**となるように設計し、高調波との共振を避けます。したがって、(ウ) は **誘導性** です。 ## コンデンサの定格容量 直列リアクトルを接続すると、基本波においてもリアクトルの電圧降下が生じます。その分、コンデンサ端子電圧は上昇するため、コンデンサは設備容量より余裕をもった定格容量を必要とします。一般に6%リアクトルを用いる場合、コンデンサの定格容量は設備容量の**6%増し**とします。したがって、(エ) は **6** です。 以上より、直列リアクトルを用い、電圧波形のひずみと投入突入電流を抑制し、5次以上の高調波に対して誘導性となる組合せが適切です。