カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 機械科目 (2009)平成21年度 A問題問10
問題画像
1 / 1 問目

解説

送風機を商用交流電源で直接駆動する場合、電源周波数は一定です。誘導電動機の同期速度も一定であるため、風量をダンパで絞って負荷トルクを変化させても、回転速度の変化は滑り周波数分に相当するわずかなものです。したがって、(ア)は**トルク変動に相当する滑り周波数分だけ変動する**が適切です。 インバータで周波数を変え、ダンパを用いずに送風機の回転速度そのものを制御する場合は、送風機の相似則(ファンの法則)を用います。回転速度を \(n\)、風量を \(Q\)、軸動力を \(P\) とすると、 \[ Q \propto n \] \[ P \propto n^3 \] となります。よって、風量は回転速度の1乗に比例するため、(イ)は**1**が適切です。 また、消費電力は回転速度の3乗に比例するため、(ウ)は**3**が適切です。 風量を初期値の \(50\%\) にするには、回転速度も \(50\%\) にします。このときの電力比は、 \[ \frac{P_2}{P_1} = (\frac{n_2}{n_1})^3 = (\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{8} = 0.125 \] です。したがって、消費電力は計算上 \(12.5\%\) まで低下し、(エ)は**12.5**が適切です。 このように、ダンパ制御では絞り損失が生じるのに対し、インバータによる回転速度制御では風量低下時に必要動力が3乗則で大きく減少するため、省エネルギー効果が大きくなります。