カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 機械科目 (2009)平成21年度 A問題問13
問題画像
1 / 1 問目

解説

フィードバック制御では、制御対象の出力として得られる**制御量**を常時検出し、設定された**目標値**と比較します。この差である偏差を小さくするように操作量を調整する制御方式です。 したがって、監視・検出する対象は制御量です。外乱によって制御量が変化しても、その変化を検出して修正動作を行える点が、フィードバック制御の大きな特徴です。よって(ア)は **制御量** です。 制御量と比較する基準は、到達させたい値である目標値です。両者の差を偏差として用い、偏差が零に近づくように制御します。よって(イ)は **目標値** です。 制御量を検出して制御入力側へ戻し、目標値との差に基づいて修正する方式はフィードバック制御です。外乱の影響や制御対象の特性変化を補償できるため、定値制御や追値制御に広く用いられます。よって(ウ)は **フィードバック** です。 フィードバック経路を含む制御系は、信号が系内を一巡する**閉ループ**を構成します。閉ループ系では、制御対象の時間遅れや過大な制御作用により、振動・発散などの不安定現象を生じることがあるため、安定性の検討が重要です。よって(エ)は **閉ループ** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。