カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2009)平成21年度 A問題問4
問題画像
1 / 1 問目

解説

電気設備技術基準では、中性点直接接地式電路に接続する変圧器を設置する箇所について、絶縁油が構外へ流出したり地下へ浸透したりすることを防止する措置を求めています。地絡時などに油入機器が損傷するおそれを考慮し、油の流出による環境への影響を防止するためです。 また、電気関係報告規則では、電気工作物の破損その他の事故により絶縁油が構内以外へ排出された場合、又は地下へ浸透した場合、事故状況および講じた措置の概要を、当該電気工作物の設置場所を管轄する産業保安監督部長へ速やかに届け出ることとされています。 したがって、(ア)は中性点直接接地式電路、(イ)は絶縁油、(ウ)は電気工作物となり、**5**が適切です。
会員登録・ログイン後に利用できます。