1 / 1 問目
解説
高圧用の機械器具は、充電部分への接触による感電事故を防止するため、原則として発電所・変電所・開閉所またはこれらに準ずる場所以外には施設できません。
ただし、柵などによる隔離、取扱者以外の立入防止、充電部を露出させない箱への収納などにより、安全が確保される場合には例外的に施設できます。
(1) は、適切な柵・塀などを設け、柵などの高さと充電部分までの離隔距離の合計を 5 m 以上とし、危険表示を行うものです。人の接近・接触を防止できるため、施設が認められます。
(3) は、屋内で取扱者以外が出入りできないようにした場所へ施設する場合です。関係者以外の接触を防止できるため、認められます。
(4) は、充電部分を露出させず、コンクリート製の箱またはD種接地工事を施した金属製の箱に収める場合です。充電部への接触を防止する措置として認められます。
(5) も、充電部分が露出しない機械器具を、人が容易に触れないように施設するものです。感電のおそれを防止できるため、認められます。
これに対し、工場などの構内で単に「高圧用機械器具である旨」を表示するだけでは、人が充電部へ接触する危険を防止できません。表示のみを条件として施設することは認められません。したがって、誤っているのは **(2)** です。
さらに調べる