解説
電気機器を効率よく運用するためには、端子電圧が適正範囲に収まるように管理することが重要です。配電線などで電圧が低下すると、機器の性能低下や電流増加を招くおそれがあります。このため、電気管理上は電圧降下を検討します。したがって、(ア)は **電圧降下** が適切です。
コンデンサ設備を電気機器と並列に設置すると、負荷が必要とする無効電力の一部をコンデンサから供給できます。これにより受電側から流れる無効電流が減少し、力率が改善されます。電流が減れば、配線や変圧器における損失
\[
P_{\mathrm{loss}}=I^2R
\]
も低減できるため、電力損失の抑制につながります。したがって、(イ)は **力率改善** が適切です。
変圧器は、負荷に対して容量が過大でも過小でも効率的な運用になりません。複数台の変圧器について、稼働台数の調整や負荷の適正配分を行い、適正な需要率を維持することが重要です。需要率は、設備の最大需要電力と設備容量との関係を表す指標です。したがって、(ウ)は **需要率** が適切です。
以上より、これらの組合せに該当するのは **4** です。