現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## (a)
一線の絶縁抵抗が低下した場合、事故相から大地への漏れ電流は絶縁抵抗 \(R_G\) を通ります。また、各相の対地静電容量による充電電流も接地線電流に影響します。
対称三相回路では、零相成分として扱う対地静電容量は各相分を合成した \(3C\) となります。したがって、そのアドミタンスは
\[
Y_C=j\omega(3C)=j6\pi f C
\]
です。接地抵抗 \(R_B\)、絶縁抵抗 \(R_G\) および対地静電容量による電流の関係を整理すると、B種接地工事の接地線電流の大きさは
\[
I_B=
\frac{E}
{\sqrt{(R_G+R_B)^2+(6\pi f C R_B R_G)^2}}
\]
となります。ここで、
\[
(6\pi f C R_B R_G)^2
=36\pi^2f^2C^2R_B^2R_G^2
\]
であるため、分母の抵抗成分と容量成分をともに含む式が適切です。よって (a) は **5** です。
## (b)
(a)の式に、
\[
E=100\ \mathrm{V},\quad f=50\ \mathrm{Hz},\quad C=0.1\ \mu\mathrm{F}=0.1\times10^{-6}\ \mathrm{F}
\]
\[
R_G=100\ \Omega,\quad R_B=15\ \Omega
\]
を代入します。
まず、容量に関する項は
\[
6\pi f C R_B R_G
=6\pi\times50\times0.1\times10^{-6}\times15\times100
\]
\[
\fallingdotseq 0.141\ \Omega
\]
です。したがって、
\[
I_B=
\frac{100}
{\sqrt{(100+15)^2+0.141^2}}
\]
\[
\fallingdotseq \frac{100}{115}
\fallingdotseq 0.87\ \mathrm{A}
\]
となります。よって (b) は **1** です。
さらに調べる