解説

## (a) 電線路の水平角度が \(60^\circ\) である角度支持物では、電線2方向の想定最大水平張力の合力を求める。支線の方向は、この合力に対向する方向となる。 電線1条当たりの想定最大水平張力を \(H=9.8\,\mathrm{kN}\) とすると、支持物に作用する水平合力 \(R\) は \[ R=2H\sin\frac{60^\circ}{2} \] である。したがって、 \[ R=2\times9.8\times\sin30^\circ =9.8\,\mathrm{kN} \] となる。 この水平力は地上 \(10\,\mathrm{m}\) の電線取付点に作用する。一方、支線の取付高さは \(8\,\mathrm{m}\) である。支線張力の水平成分を \(T_h\) として支持物基部まわりのモーメントをつり合わせると、 \[ 9.8\times10=T_h\times8 \] \[ T_h=12.25\,\mathrm{kN} \] 支線は水平距離 \(6\,\mathrm{m}\)、取付高さ \(8\,\mathrm{m}\) なので、その長さは \[ \sqrt{6^2+8^2}=10\,\mathrm{m} \] である。よって、支線張力 \(T\) と水平成分の関係は \[ T_h=T\times\frac{6}{10} \] であり、 \[ T=12.25\times\frac{10}{6} =20.4\,\mathrm{kN} \] となる。したがって (a) は **(3)** です。 ## (b) 素線1条の断面積 \(A\) は、直径 \(2.6\,\mathrm{mm}\) より \[ A=\frac{\pi}{4}\times2.6^2 =5.31\,\mathrm{mm^2} \] である。素線1条の引張荷重は \[ 1.23\times5.31=6.53\,\mathrm{kN} \] となる。 より合わせによる減少係数 \(0.92\) を考慮すると、素線1条当たりの引張荷重は \[ 6.53\times0.92=6.01\,\mathrm{kN} \] である。支線張力 \(20.4\,\mathrm{kN}\) に対して安全率 \(1.5\) を確保するには、必要な引張荷重は \[ 20.4\times1.5=30.6\,\mathrm{kN} \] となる。必要な素線数 \(n\) は \[ n\geq\frac{30.6}{6.01}=5.09 \] である。これを満たす最小の条数として、選択肢では \(7\) 条を選ぶ。したがって (b) は **(2)** です。