カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2009)平成21年度 B問題問13
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

## (a) F点は変圧器二次側の低圧配電盤内にあり、短絡電流は変圧器のインピーダンスで制限されます。基準容量・基準電圧が変圧器定格と等しいため、変圧器の百分率インピーダンスをそのまま用います。 変圧器の百分率インピーダンスは、抵抗分とリアクタンス分のベクトル和です。 \[ Z_T\% = \sqrt{1.4^2+2.0^2} =2.44\% \] 基準電流は、 \[ I_{\mathrm{base}} =\frac{200\,\mathrm{kV\cdot A}}{\sqrt{3}\times 210\,\mathrm{V}} =0.550\,\mathrm{kA} \] したがって、F点の三相短絡電流は、 \[ I_F =\frac{I_{\mathrm{base}}}{Z_T\%/100} =\frac{0.550}{0.0244} =22.5\,\mathrm{kA} \] となり、最も近い値は \(23\,\mathrm{kA}\) です。よって (a) は **(2)** です。 ## (b) CB1はケーブル始端側にあるため、CB1における短絡電流は(a)で求めたF点の短絡電流と同じく約 \(22.5\,\mathrm{kA}\) です。直近上位の遮断容量を選ぶので、CB1は \(25\,\mathrm{kA}\) となります。 CB2では、変圧器インピーダンスに加えてケーブルのインピーダンスも短絡電流を制限します。百分率抵抗降下および百分率リアクタンス降下をそれぞれ加算すると、 \[ R\% = 1.4+8.8=10.2\% \] \[ X\% = 2.0+2.8=4.8\% \] よって、CB2地点までの合成百分率インピーダンスは、 \[ Z\% =\sqrt{10.2^2+4.8^2} =11.3\% \] となります。したがってCB2地点の三相短絡電流は、 \[ I_{\mathrm{CB2}} =\frac{0.550}{0.113} =4.87\,\mathrm{kA} \] です。直近上位の遮断容量は \(5\,\mathrm{kA}\) となります。 したがって、CB1は \(25\,\mathrm{kA}\)、CB2は \(5\,\mathrm{kA}\) の組合せとなり、(b) は **(4)** です。