1 / 1 問目
解説
「電気関係報告規則」の事故報告の対象には、電気工作物に起因する感電死傷事故、電気火災、電気事業者への供給支障、電気工作物の倒壊・損壊による著しい交通障害などが含まれます。
(1) は、構内の柱が倒壊して道路の長時間の交通障害を生じさせた事故です。電気工作物の倒壊により交通を著しく阻害した場合に該当します。
(2) は、低圧200 Vの端子への接触による感電負傷であり、治療のため3日間入院しています。感電による死傷事故として報告の対象です。
(3) は、屋内配線の漏電を原因として火災が発生した事故です。電圧が100 Vであっても、電気工作物に起因する電気火災であるため報告の対象となります。
(5) は、落雷により高圧負荷開閉器が破損し、電気事業者への供給支障を発生させています。電気火災や感電死傷者がなくても、供給支障を生じさせた事故として報告の対象です。
一方、(4) は従業員の操作誤りにより高圧誘導電動機を損壊しただけであり、電気火災、感電死傷、電気事業者への供給支障、交通障害などの報告対象となる事由は示されていません。
したがって、**(4)** が適切です。