1 / 1 問目
解説
避雷器は、雷による異常電圧が架空電線路から侵入して機器の絶縁を破壊することを防ぐために設置するものです。
「電気設備技術基準の解釈」では、**特別高圧架空電線路から供給を受ける需要場所の引込口**を、避雷器を施設すべき箇所として定めています。架空線から需要場所へ雷サージが侵入する経路となるためです。
各選択肢についてみると、(1) は特別高圧**地中**電線路の引込口・引出口としており、規定の対象となる箇所の記述と異なります。(2) の配電用変圧器の高圧側、(4) の特別高圧地中電線路から受電する需要場所の引込口も、この定めには該当しません。(5) も受電電力が300 kWである高圧架空電線路受電の需要場所としており、所定箇所の条件に合いません。
したがって、**(3)** が適切です。
さらに調べる