1 / 1 問目
解説
低圧屋内幹線には、原則としてその電源側電路に当該幹線を保護する過電流遮断器を設けます。ただし、短い区間の幹線について、上位側の過電流遮断器との定格電流・許容電流の関係など、所定の条件を満たす場合には例外が認められます。
各空欄に入る数値は、低圧屋内幹線の過電流遮断器の省略に関する基準により、次のとおりです。
- (ア):上位側の過電流遮断器の定格電流に対し、許容電流が **55 %以上**
- (イ):過電流遮断器または上記(a)の幹線に直接接続する幹線の長さが **8 m以下**
- (ウ):上位側の過電流遮断器の定格電流に対し、許容電流が **35 %以上**
- (エ):過電流遮断器または上記(a)、(b)の幹線に直接接続し、負荷側に他の低圧屋内幹線を接続しない幹線の長さが **3 m以下**
したがって、空欄の組合せは
\[
(ア, イ, ウ, エ)=(55, 8, 35, 3)
\]
となり、**(3)** が適切です。
さらに調べる