B種接地工事の接地抵抗値は、高圧側と低圧側が混触したときの低圧側対地電圧を抑えるため、1線地絡電流に応じて定められます。 通常は、B種接地工事の接地抵抗値 \(R\) は次式で求めます。 \[ R \leq \frac{150}{I_1}\ [\Omega] \] ただし、本問では「低圧電路の対地電圧が150 Vを超えた場合に、1秒以内に自動的に高圧電路を遮断する装置」があるため、上限は次式になります。 \[ R \leq \frac{600}{I_1}\ [\Omega] \] 次に、1線地絡電流 \(I_1\) を求めます。 配電線路の公称電圧は \(6600\ \text{V}\) なので、式に用いる電圧 \(V\) は次のようになります。 \[ V=\frac{6.6}{1.1}=6\ \text{kV} \] 電線延長は \(L=20\ \text{km}\) です。 問題文の式に代入すると、 \[ I_1=1+\frac{\frac{V}{3}L-100}{150} \] \[ I_1=1+\frac{\frac{6}{3}\times 20-100}{150} =1+\frac{40-100}{150} =0.6\ \text{A} \] ただし、B種接地工事の計算に用いる高圧電路の1線地絡電流は、計算値が \(2\ \text{A}\) 未満となる場合、\(2\ \text{A}\) として扱います。 したがって、 \[ I_1=2\ \text{A} \] よって、接地抵抗値の上限は、 \[ R \leq \frac{600}{2}=300\ \Omega \] したがって、正しい選択肢は **(4) 300** です。