1 / 1 問目
解説
B種接地工事の接地抵抗値は、高圧側と低圧側が混触したときの低圧側対地電圧を抑えるため、1線地絡電流に応じて定められます。
通常は、B種接地工事の接地抵抗値 \(R\) は次式で求めます。
\[
R \leq \frac{150}{I_1}\ [\Omega]
\]
ただし、本問では「低圧電路の対地電圧が150 Vを超えた場合に、1秒以内に自動的に高圧電路を遮断する装置」があるため、上限は次式になります。
\[
R \leq \frac{600}{I_1}\ [\Omega]
\]
次に、1線地絡電流 \(I_1\) を求めます。
配電線路の公称電圧は \(6600\ \text{V}\) なので、式に用いる電圧 \(V\) は次のようになります。
\[
V=\frac{6.6}{1.1}=6\ \text{kV}
\]
電線延長は \(L=20\ \text{km}\) です。
問題文の式に代入すると、
\[
I_1=1+\frac{\frac{V}{3}L-100}{150}
\]
\[
I_1=1+\frac{\frac{6}{3}\times 20-100}{150}
=1+\frac{40-100}{150}
=0.6\ \text{A}
\]
ただし、B種接地工事の計算に用いる高圧電路の1線地絡電流は、計算値が \(2\ \text{A}\) 未満となる場合、\(2\ \text{A}\) として扱います。
したがって、
\[
I_1=2\ \text{A}
\]
よって、接地抵抗値の上限は、
\[
R \leq \frac{600}{2}=300\ \Omega
\]
したがって、正しい選択肢は **(4) 300** です。
さらに調べる