第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2010)平成22年度 A問題問7
問題画像
1 / 1 問目

解説

暗きょ式で地中電線路を施設する場合、暗きょには車両などの重量物による圧力に耐えるものを使用します。さらに、火災の延焼防止のため、地中電線に**耐燃措置**を施すか、暗きょ内に**自動消火設備**を施設します。 直接埋設式の場合、地中電線の土冠は、車両その他の重量物による圧力を受けるおそれがある場所では **1.2 m以上**、それ以外の場所では **60 cm以上**とします。ただし、ケーブルの種類や施設条件を考慮し、これらの圧力に耐えるように施設する場合には、この深さによらないことがあります。 したがって、空欄はそれぞれ「耐燃措置」「自動消火設備」「1.2 m」「60 cm」となり、**(2)** が適切です。
会員登録・ログイン後に利用できます。