1 / 1 問目
解説
三相3線式電線路のケーブル部分について、心線と大地との間で絶縁耐力試験を行う場合、まず公称電圧から最大使用電圧を求めます。
公称電圧が \(22\,000\ \mathrm{V}\) の電路では、最大使用電圧は
\[
22\,000 \times 1.05 = 23\,000\ \mathrm{V}
\]
です。
この電路を交流で試験する場合の試験電圧は、最大使用電圧の \(1.25\) 倍であるため、
\[
23\,000 \times 1.25 = 28\,750\ \mathrm{V}
\]
となります。ただし、これは交流試験の場合の電圧であり、直流試験ではこの交流試験電圧の2倍を加えます。
\[
28\,750 \times 2 = 57\,500\ \mathrm{V}
\]
したがって、直流 \(57\,500\ \mathrm{V}\) を10分間連続して加圧する記述が適切です。したがって、**(5)** が適切です。
さらに調べる