カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2010)平成22年度 A問題問10
問題画像
1 / 1 問目

解説

高調波電流が系統インピーダンスに流れると、その周波数成分の電圧降下が生じ、電圧波形が正弦波からひずむ。したがって、高調波電流の含有量が多いほど、一般に電圧ひずみも大きくなる。 また、進相コンデンサに直列リアクトルを設けない場合、系統のインダクタンスとコンデンサによる共振が発生し得る。高調波が共振周波数付近にあると高調波電流・電圧が増大し、電圧ひずみを悪化させることがある。 第3次高調波は各相で同相となる零相成分である。配電用変圧器の結線等の影響により、高圧側へ現れにくい性質がある。 高調波電流の流出を抑制するコンデンサ設備は、高調波発生源が変圧器の低圧側にある場合、発生源に近い低圧側へ設置するほうが、高調波電流が変圧器を通じて高圧側へ流出する前に抑制できる。高圧側に設置したほうが効果が大きいとする記述は逆である。 なお、高調波対策設備には、高調波電流を吸収する受動フィルタと、逆位相の高調波電流を発生させて打ち消す能動フィルタがある。 したがって、**(4)** が不適切です。
会員登録・ログイン後に利用できます。